Accura 2300S/2350

관리자 │ 2018-12-03

HIT

6268

FAQ



 

Accura 2300S/2350 (일반)

1. 온도계측이 가능한가요?

분전반내 대기온도[화재감시용이 아닌 참고용 온도임]를 계측하기 위해 Accura 2300S 뒷면 상단에 온도센서 하나를 가지고 있습니다.

2. Accura 2300S/2350 용도는 무엇인가요?

주용도는 분전반내 분기부하[주인입단 포함] 전력계측입니다. Accura 2300S/2350은 분전반판넬 계측을 목적으로 제작되었습니다.

최근에는 사용자들이 일반 수배전반까지도 설치하고 있는 추세입니다.

3. Accura 2300SAccura 2350이 반드시 필요합니까?

, 필요합니다. Accura 2300은 최소 하나의 Accura 2350 모듈과 연결되어야 동작합니다.

4. Accura 2300SAccura 2350은 어떻게 동작합니까?

Accura 2300S은 분전반[MCC반포함]전면에 설치되어 주인입단 전압만 계측하고, Accura 2350은 분전반내부 분기부하에 설치되어

삼상[또는 단상]전류를 계측합니다. Accura 2300S 2350 6C전화선으로 연결된 내부전용통신[RS485]을 하므로 서로 데이터를

수수하며 전력값을 계산합니다.

5. Accura 2300S/2350의 정밀도는 어떻게 되나요?

전압, 전류에 대하여 0.2% Reading 정밀계측을 하고, 전력/전력량은 IEC62053-22 Class 0.5S를 만족합니다.

, 스플릿코어 단상싱글홀전력계측모듈인 Accura 2350-1PSCSH-800A/630A/400A 모델은 IEC62053-22 Class 0.2S를 만족합니다.

6. Accura 2300S/2350의 상용주파수는?

50Hz/60Hz 겸용입니다.

7. Accura 2300S/2350의 보증기간?

2년입니다.

 

 

Accura 2300S/2350 (설치)

8. Accura 2300S 판넬설치 컷팅사이즈는?

 

9. Accura 2350만 설치해도 값이 표시되나요?

동작하지 않습니다. 반드시 Accura 2300과 함께 설치되어야 합니다.

10. Accura 2300S/2350 LCD에 아무것도 표시되지 않습니다?

n  Accura 2300S 뒷면 전원단자[PP, PN]에 실제 전압이 인가되고 있는지 확인[테스터기로 체크]해 주십시오.

  전원입력정격은 AC 85 ~ 265V 50/60Hz, DC 100 ~ 300V 입니다.

n  Accura 2300S Accura 2350 6C전화선이 제대로 연결되었는지 확인해 주십시오.

11. Accura 2300S 뒷면의 단자 G를 반드시 earth와 연결해야 하나요?

. 전기안전과 제품동작의 신뢰성을 높이기 위해 반드시 필요합니다.

12. Accura 2300SAccura 2350을 최대 몇대까지 연결할 수 있나요?

최대 30대입니다. Accura 2300 2350과 연결할 수 있는 두개의 포트[RJ12-1, RJ12-2]를 가집니다.

포트당 최대 15대의 Accura 2350 모듈을 연결가능합니다.

13. Accura 2300S에서 마지막 Accura 2350까지 연결하는 6C전화선의 최대연장길이?

포트당[RJ12-1, RJ12-2] 5m로 제한됩니다

, 5m이상인 경우에는 설치거리대비 연결가능 수량에 대해 루텍으로 문의해 주십시오.

14. Accura 2350의 전원입력단자는 어디있습니까?

별도 전원 입력단자가 없습니다. Accura 2350의 전원은 Accura 2300S으로부터 6C전화선을 이용하여 제공받습니다.

 

 

Accura 2300S/2350 (통신)

15. Accura 2300S는 상위프로그램과 통신은 어떻게 합니까?

Accura 2300S에서는 이더넷[Modbus TCP 프로토콜] RS-485[Modbus RTU 프로토콜] 통신을 동시 제공합니다.

16. EthernetRS-485 두 방식의 통신을 같이 사용할 수 있나요?

가능합니다.

17. Accura 2300S의 네트워크 연결케이블은 어떤 종류를 사용하나요?

STP[Shielded Twisted-Pair] 또는 SFTP[Screened Foiled Twisted Pair] 케이블을 사용합니다.

18. Accura 2300S2350, Accura 23502350은 어떻게 통신합니까?

6C전화선[기본제공]을 이용하여 내부전용통신을 합니다. 이는 장치간 자동통신이므로 사용자가 개입할 수 없습니다.

19. Accura 2300S에서 COMM LED는 어떤 역할을 하나요?

MODULE LED가 깜박이면 Accura 2300S Accura 2350이 통신중에 있다는 것입니다.

20. Accura 2300S는 왜 이더넷이 2포트입니까?

Accura 2300S간 네트웍연결[브릿지 방식]을 가능하게 합니다. 이 경우 별도 스위칭허브가 필요 없습니다.

21. 외부 상위프로그램과 통신하지 않을 경우 어느부분까지 설정하면 되나요?

결선방식, PT정격[PT가 있는 경우], Accura 2350 통신ID까지만 설정하면 됩니다.

 

 

Accura 2300S/2350 (동작)

22. Accura 2300S LCD는 연결된 Accura 2350을 통합표시 하나요?

아니요연결된 전체 Accura 2350을 통합표시하지 않습니다. Accura 2300S은 선택된 Unit ID에해당하는 Accura 2350 모듈의 정보만 표시합니다.

분전반의 전체전력을 파악하고자 하는 경우에는 반드시 주인입단 메인차단기에 Accura 2350 모듈을 별도설치해야 합니다.

23. Accura 2350에서도 ID 설정이 가능한 가요?

. Accura 2350 모듈의 버튼을 수동조작하여 통신ID를 설정할 수 있습니다. Accura 2300S에 다수의 2350이 연결된 경우에는

Accura 2300S에서 통신ID를 자동설정 할 수 있습니다.

 

 

Accura 2300S/2350 (계측)

24. Accura 2300SPT없이 직접 계측할 수 있는 전위범위는 얼마인가요?

선간전압기준으로 60 ~ 600V[정밀도 보증]가 됩니다. 최소계측은 상전압기준으로 5V입니다.

25. Accura 2300S에서 상전압이 0으로 표시됩니다?

PT의 퓨즈가 손상되었을 수 있습니다. 전압입력단자에 실제로 전압이 인가되는지 확인해 주십시오.

26. Accura 2350에 외부 CT없이 직접 계측할 수 있는 최대정격범위는 얼마인가요?

Accura 2300S 뒷면의 전압입력단자[V1, V2, V3, VN]에 실제로 전압이 인가되고 있는지 확인[멀티메터사용]하시기 바랍니다.

27. Accura 2300S LCD에 전압값만 표시되고 나머지는 깜박입니다?

Accura 2350에 물리적으로 6C전화선이 제대로 연결되었는지 체크해 주십시오.

그리고 Accura 2300S의 설정모드에서 통신ID가 제대로 인식되었는지 확인해 주십시오.

28. Accura 2350-3P-CT5A-75모듈의 LCD에 전류값이 예상보다 낮게 표시됩니다?

외부 CT의 비율[CT 1차측정격/2차측정격]이 설정되었는지 확인바랍니다. CT 비율이 100:5 인 경우는 100/5로 계산하여 20을 입력합니다.

29. Accura 2350모듈의 정격을 변경할 수 있나요?

가능합니다. 그러나 특별히 목적이 없는 한 변경하는 경우는 없습니다.

30. THD, TDD는 몇조파까지 계산됩니까?

30조파까지 입니다.

31. 전력값이 음수(-)로 표시됩니다?

전력값이 음수(-)로 표시되는 것은 모듈의상순서/부하방향설정메뉴를 확인해 주십시오.
n  Accura 2300S 전압입력단자[V1, V2, V3, VN] ABC상 순서로 정확히 연결되었는지 확인해 주십시오.
n  Accura 2350 상순서와 부하방향이 정확히 설정되었는지 확인해 주십시오.