Accura 3300E

관리자 │ 2018-12-04

HIT

8831

FAQ

 



Accura 3300E (일반)

1. Accura 3300E 용도는 무엇인가요?

주용도는 수배전반내 전압, 전류에 대해 0.2% Reading 정밀계측하고, 전력/전력량은 IEC62053-22 Class 0.5S를 계측하는 디지철전력메터입니다. 상위프로그램과의 통신을 위해 RS-485통신을 지원합니다.

2. Accura 3300E의 정밀도는 어떻게 되나요?

전압, 전류에 대하여 0.2% Reading 정밀계측을 하고, 전력/전력량은 IEC62053-22 Class 0.5S를 만족합니다.

3. 온도계측이 가능한가요?

수배전반내 대기온도[화재감시용이 아닌 참고용 온도임]를 계측하기 위해 Accura 3300E 옆면에 온도센서 하나를 가지고 있습니다.

4. Accura 3300E의 상용주파수는?

50Hz/60Hz 겸용이며 별도 설정 필요 없습니다.

5. Accura 3300E의 보증기간?

2년입니다.

6. Accura 3300EUL/CE 인증을 획득하였나요?

UL Korea로부터 UL CE 인증 획득하였습니다. 국내의 경우는 전자파 적합성 관련하여 KCC 인증을 획득하였습니다.

인증서가 필요하신 분은 루텍으로 문의해 주십시오.

 

 

Accura 3300E (설치)

7. Accura 3300E 판넬설치 컷팅사이즈?

두 가지 규격을 지원합니다. 자세한 사항은 매뉴얼을 참조해 주십시오.

n ANSI 4” 규격 : 지름 102mm 원형

n DIN96 규격: 92mm x 92mm 사각

8. Accura 3300E를 정전 없이 활선작업이 가능한가요?

안전을 위하여 정전후 작업하는 것을 원칙으로 합니다. 꼭 필요할 경우에는 관련분야 전문인력을 통하여 작업하시기 바랍니다.

9. Accura 3300E LCD에 아무것도 표시되지 않습니다?

n Accura 3300E 뒷면 전원단자[L+, N-]에 실제 전압이 인가되고 있는지 확인[테스터기로 체크]해 주십시오.

  전원입력정격은 AC 85 ~ 265V 50/60Hz, DC 100 ~ 300V 입니다.

n 전원인가후 제품 부팅시간동안은 LCD에 아무것도 표시되지 않습니다.

10. Accura 330E 뒷면의 단자 G를 반드시 earth와 연결해야 하나요?

전기안전과 제품동작의 신뢰성을 높이기 위해 반드시 필요합니다.

11. Accura 350033선식의 경우 V2Vn을 서로 연결해야 하는데 Accura 3300E는 연결하지 않아도 되나요?

Accura 3300E의 경우 Accura 2300과 마찬가지로 V1, V2, V3만 결선하시더라도 계측 가능하도록 제작되었습니다.

 

 

Accura 3300E (통신)

12. Accura 3300E는 상위프로그램과 통신은 어떻게 합니까?

Accura 3300E에서는 RS-485[Modbus RTU 프로토콜] 통신을 제공합니다.

 

 

Accura 3300E (동작)

13. Accura 3300E에서 전면 POWER LED는 어떤 역할을 하나요?

Accura 3300E의 내부전원 상태가 정상일 때 점등합니다. POWER LED가 점등되어 있지 않을 시

제어전원 입력이 정상[AC 85 ~ 265V, DC 100V ~ 300V] 인가되고 있는지 확인바랍니다.

14. Accura 3300E에서 전면 ETHERNET LEDRS485 LED는 어떤 역할을 하나요?

n 전면 ETHERNET LED가 깜박이면 Accura 3700이 상위시스템과 이더넷통신 중임을 표시합니다.

n RS485 LED가 깜빡이면 상위시스템과 RS-485 통신 중에 있다는 것을 의미합니다.

15. Accura 3300E에서 전면 EVENT LED는 어떤 역할을 하며, 해제하기 위해 어떤 조치를 하여야 하나요?

Fuse Fail 등의 이벤트가 발생하였음을 의미합니다.

n 이벤트발생 시점부터 이벤트확인 시점까지 EVENT LED는 점멸하고, LCD백라이트는 WHITE컬러에서 RED컬러로 변경됩니다.

n EVENT버튼을 2초간 누르면 이벤트모드로 진입하면서, 이벤트발생상태가 해제됩니다.

 

 

Accura 3300E (계측)

16. Accura 3300E PT없이 직접 계측할 수 있는 전위범위는 얼마인가요?

선간전압기준으로 AC60 ~ 500V[정밀도 보증]가 됩니다. 최소계측은 상전압기준으로 5V입니다.

17. Accura 3300E에서 전압이 제대로 표시되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

n 매뉴얼의 결선방법에 따라 정상결선 되었는지 확인바랍니다.

n 정상결선 상태라면, PT 퓨즈의 소손이나 오결선이 원인이 될 수 있습니다.

   이 경우 Accura 3300E 의 전압단자대에서 정상전압이 측정되는지 테스터기로 확인 바랍니다.

18. Accura 3300E이 외부 CT없이 직접 계측할 수 있는 최대정격범위는 얼마인가요?

n 전류계측은 원칙적으로 외부 CT를 활용하여 이루어 집니다.

n Accura 3300E의 정격 입력전류가 5A이고 계측 가능한 최대 입력전류는 10A 이므로,

  이를 고려하여 정격부하전류가 낮은 부하에 대해서는 외부 CT 없이 직접 연결할 수 있습니다.

19. Accura 3300E 계측 표시 부분이 점등합니다. 어떤 상태인가요?

구입처로 문의 하시기 바랍니다.

20. Accura 3300E에서 계측되는 전류값이 예상보다 높거나 낮게 표시됩니다?

외부 CT의 비율[CT 1차측정격/2차측정격]이 정확히 설정되었는지 확인바랍니다.

21. Accura 3300E에서 계측되는 유효전력 혹은 무효전력값이 예상보다 높거나 낮게 표시됩니다?

n 외부 CT의 비율[CT 1차측정격/2차측정격]Wiring Mode가 정확히 설정되었는지 확인바랍니다.

n CT, PT와의 연결이 올바른지 결선도를 참고하여 확인해 주시기 바랍니다.

   상 별로 정확히 결선되지 않으면 비정상적인 값으로 계측됩니다.

22. 전력값이 음수(-)로 표시됩니다?

CT, PT와의 연결이 올바른지 결선도를 참고하여 확인해 주시기 바랍니다.
n  Accura 3300E 전압입력단자[V1, V2, V3, VN] ABC상 순서로 정확히 연결되었는지 확인해 주십시오.
n  Accura 3300E 전류입력단자[1S-1L, 2S-2L, 3S-3L]ABC 상 순서와 방향이 정확히 연결되었는지 확인해 주십시오.

23. THD, TDD는 몇 조파까지 계산됩니까?

31조파까지 입니다.