Accura 2300/2350 (일반)

1. Accura 2300/2350 용도는 무엇인가요?

주용도는 분기부하[주인 입단 포함] 전력계측 입니다. 최근에는 사용자들이 일반 수배전반까지도 설치하고 있는 추세입니다.

2. Accura 2300 Accura 2350이 반드시 필요합니까?

, 필요합니다. Accura 2300은 최소 하나의 Accura 2350 모듈과 연결되어야 동작합니다.

3. Accura 2300 Accura 2350은 어떻게 동작합니까?

Accura 2300은 분전반[MCC반포함]전면에 설치되어 주인 입단 전압만 계측하고, Accura 2350은 분전반 내부 분기부하에 설치되어 삼상[또는 단상]

전류를 계측합니다. Accura 2300 2350 6C전화선으로 연결된 내부전용통신[RS485]을 하므로 서로 데이터를 수수하며 전력값을 계산합니다.

4. Accura 2300/2350의 정밀도는 어떻게 되나요?

전압, 전류에 대하여 0.2% Reading 정밀계측을 하고, 전력/전력량은 IEC62053-22 Class 0.5S를 만족합니다.

, 스플릿코어 단상싱글홀전력계측모듈인 Accura 2350-1PSCSH-800A/630A/400A 모델은 IEC62053-22 Class 0.2S를 만족합니다.

5. 온도계측이 가능한가요?

분전반내 대기온도[화재감시용이 아닌 참고용 온도임]를 계측하기 위해 Accura 2300 측면에 온도센서 하나를 가지고 있습니다.

6. Accura 2300/2350의 상용주파수는?

50Hz/60Hz 겸용입니다.

7. Accura 2300/2350의 보증기간?

2년입니다.

8. Accura 2300/2350의 인증상황은?

UL Korea로부터 UL CE 인증을 획득하였습니다. 인증서가 필요하신 분은 문의해 주시기 바랍니다.

 

Accura 2300/2350 (설치)

9. Accura 2350만 설치해도 값이 표시되나요?

동작하지 않습니다. 반드시 Accura 2300과 함께 설치되어야 합니다.

10. Accura 2300 판넬설치 컷팅 사이즈?


가로 145mm, 세로 112mm 입니다.

11. Accura 2350을 정전작업 없이 활선시 설치 가능한가요?

Accura 2350-3PSC[1PSC, 1PSCSH] 스플릿코어 삼상[단상, 단상싱글홀]전력계측모듈은 코어분리구조이므로 활선 작업이 가능합니다.

12. Accura 2300/2350 LCD에 아무것도 표시되지 않습니다.

1. Accura 2300 뒷면 전원단자[PP, PN]에 실제 전압이 인가되고 있는지 확인[멀티테스터기로 확인]해 주십시오. 전원입력 정격은 AC 85 ~ 265V

50/60Hz, DC 100 ~ 300V 입니다.

2. Accura 2300 Accura 2350 6C전화선이 제대로 연결되었는지 확인해 주십시오.

13. Accura 2300 뒷면의 단자 G를 반드시 접지와 연결해야 하나요?

. 전기안전과 제품동작의 신뢰성을 높이기 위해 반드시 필요합니다.

14. Accura 2300 Accura 2350을 최대 몇 대까지 연결할 수 있나요?

최대 30대입니다. Accura 2300 2350과 연결할 수 있는 두개의 포트[RJ12-1, RJ12-2]를 가집니다. 포트당 최대 15대의 Accura 2350 모듈을 연결

가능합니다. MCC반에 적용할 경우는 6C전화선의 긴 연장길이로 인해 최대연결수량이 제한될 수 있습니다.

15. Accura 2300에서 마지막 Accura 2350까지 연결하는 6C전화선의 최대연장길이?

포트당[RJ12-1, RJ12-2] 5m로 제한됩니다. , 5m이상인 경우에는 설치거리대비 연결가능 수량에 대해서는 따로 문의해 주십시오.

16. Accura 2350의 전원 입력단자는 어디에 있습니까?

별도 전원 입력단자가 없습니다. Accura 2350의 전원은 Accura 2300으로부터 6C전화선을 이용하여 제공받습니다.

17. 고정판 장착 시 주의사항

Accura 2300 설치 시 주의사항 : Accura 2300 고정판 장착 시 다음 체결 토크를 참고하여 고정하여 주십시오.

 

Accura 2300/2350 (동작)

18. Accura 2300 LCD는 연결된 Accura 2350을 통합표시 하나요?

아니요, 연결된 전체 Accura 2350을 통합 표시하지 않습니다. Accura 2300은 선택된 Unit ID에해당하는 Accura 2350 모듈의 정보만 표시합니다.

분전반의 전체전력을 파악하고자 하는 경우에는 반드시 주인 입단 메인 차단기에 Accura 2350 모듈을 별도 설치해야 합니다.

19. Accura 2300 버튼터치가 잘 되지 않습니다.

Accura 2300의  전원부  PP / PN  아래  G 단자의  접지를  반드시  연결하십시오아울러  스위칭하는  부하 [ : 인버터 ] 단에서 전압 입력 단자

[V1, V2, V3, VN]로 전압이 연결되었을 경우 전원 [ PP, PN ] 은 전압 입력 단자에서 직접 연결하지 말고 별도전원 [ 전원입력정격, AC 85 ~ 265V

50 / 60Hz, DC 100 ~ 300V]을 사용해 주십시오.

20. Accura 2350에서도 ID 설정이 가능한 가요?

. Accura 2350 모듈의 버튼을 수동 조작하여 통신ID를 설정할 수 있습니다.

Accura 2300에 다수의 2350이 연결된 경우에는 Accura 2300에서 통신ID를 자동설정 할 수 있습니다.

21. Accura 2350에서 설정을 변경한 후 별도의 추가 작업은 없나요?

Accura2350의 설정을 처음 진행하거나 변경하였을 시 반드시 Accura2300의 설정모드에서 통신ID인식 작업을 수행해 주십시오.


Accura 2300/2350 (계측)

22. Accura 2300 PT없이 직접 계측할 수 있는 전위범위는 얼마인가요?

선간 전압 기준으로 60 ~ 600V[정밀도 보증]가 됩니다. 최소계측은 상전압 기준으로 5V입니다. 안전을 위하여 선간전압 380V 이상의 전압에서는

반드시 PT를 사용해 주십시오.

23. Accura 2300에서 전압이 정상값으로 표시되지 않습니다.

1. Accura 2300 뒷면의 전압입력단자[V1, V2, V3, VN]에 실제로 전압이 인가되고 있는지 확인[멀티테스터기 사용]하십시오.

2. 인가되지 않을 시 퓨즈가 소손 되었거나 결선이 잘못 되었는지 확인하십시오.

3. PT가 있을 경우는 PT비가 정확히 설정되었는지 확인하십시오.

24. Accura 2350에 외부 CT없이 직접 계측할 수 있는 최대정격범위는 얼마인가요?

일체형 전력계측모듈은 250A정격, 스플릿코어 전력계측모듈은 800A입니다.

25. Accura 2300 LCD에 전압값만 표시되고 나머지는 깜박입니다.

1. Accura 2350에 물리적으로 6C전화선이 제대로 연결되었는지 체크해 주십시오.

2. 그리고 Accura 2300의 설정모드에서 통신ID가 제대로 인식되었는지 확인해 주십시오.

3. 설정모드의통신ID 상태/인식메뉴에서 Total 수량만 표시되고 나머지는 0일 경우는 통신ID 인식을 수행해 주십시오.

26. Accura 2350-3P-CT5A-75 모듈의 LCD에 전류값이 예상보다 낮게 표시됩니다.

외부 CT의 비율[CT 1차측정격/2차측정격]이 설정되었는지 확인 바랍니다. CT 비율이 100:5 인 경우는 100/5로 계산하여 20을 입력합니다.

27. Accura 2350 모듈의 전류 정격을 변경할 수 있나요?

가능합니다. , Accura2350 모듈의 전류 정격보다 높은 값으로는 설정이 안 됩니다.

28. THD, TDD는 몇 조파까지 계산됩니까?

30조파까지 입니다.

29. 전력값이 정상값으로 표시되지 않습니다.

Accura 2350상순서/부하방향설정메뉴를 확인해 주십시오.

1. Accura 2300 전압입력단자[V1, V2, V3, VN] ABC상 순서로 정확히 연결되었는지 확인해 주십시오.

2. Accura 2350 상순서와 부하방향이 정확히 설정되었는지 확인해 주십시오.


Accura 2300/2350 (통신)

30. 외부 상위프로그램과 통신하지 않을 경우 어느 부분까지 설정하면 되나요?

1. 결선방식, PT정격[PT가 있는 경우], Accura 2350 통신ID를 설정합니다.

2. Accura2300의 설정모드에서 통신ID 인식을 수행합니다.

31. Accura 2300은 왜 이더넷이 2포트입니까?

Accura 2300간 네트워크연결[브릿지 방식]을 가능하게 합니다. 이 경우 별도 스위칭 허브가 필요 없습니다.

32. Accura 2300/2350은 상위프로그램과 통신은 어떻게 합니까?

Accura 2300 이더넷 포트를 통해서만 상위프로그램과 통신할 수 있습니다.

33. Accura 2300의 네크워크 연결케이블은 어떤 종류를 사용하나요?

STP[Shielded Twisted-Pair] 또는 SFTP[Screened Foiled Twisted Pair] 케이블을 사용합니다.

34. Accura 2300 2350, Accura 2350 2350은 어떻게 통신합니까?

6C전화선[기본제공]을 이용하여 내부전용통신을 합니다. 이는 장치간 자동 통신이므로 사용자가 개입할 수 없습니다.

35. Accura 2300에서 COMM LED는 어떤 역할을 하나요?

COMM LED가 깜박이면 Accura 2300 Accura 2350이 통신 중에 있다는 것입니다.

36. Accura 2350 3P, 1P, GW 장치 설정은 어떻게 하나요? (첨부파일 참조)

1. Accura 2300/2350 3P(삼상),1P(단상) 설정 방법 설명

   ⇒ Accura_2300_2350_삼상,단상_설정_140117.pdf 파일 참조

2. Accura 2300,2350 1PSC(스플릿코어 단상싱글홀) 설정 방법 설명

   ⇒ Accura_2300_2350_스플릿코어 단상싱글홀_설정_140117.pdf 파일 참조

3. Accura 2350-GW 설정 설정 방법 설명

   ⇒ Accura_2350-GW_설정_140117.pdf 파일 참조


37. Accura 2300에서 Accura 2350 3P, 1P 장치의 계측값 Modbus Map 번지가 어떻게 되나요? (첨부파일 참조)

Accura 2350 Unit ID 3P, 1P에 따라 Modbus Map 번지가 달라집니다

자세한 내용은 첨부 파일을 참조하세요.

38. Accura 2300 Modbus 통신 데이터 값이 이상한데 어떻게 해야 하나요? (첨부파일 참조)

Modbus Register 65534 부터 2-word를 읽어서 데이터가 43 44 45 46h 으로 수집되는지 확인하세요만약 45 46 47 48h 으로 수집되는

경우에는 address 접근이 +1만큼 밀린 경우이며, 41 42 43 44h 으로 수집되는 경우에는 address 접근이 -1만큼 밀린 경우입니다

자세한 내용은 첨부 파일을 참조하세요

*Accura 2300S, Accura 3700에도 동일하게 적용됩니다.

39. Modbus Protocol 이 무엇인가요? (첨부파일 참조)

Modbus protocol은 데이터 전송 수단과 무관하며, 데이터를 구성하고 해석하도록 하기 위해 정의된 응용 프로토콜입니다.

자세한 내용은 www.modbus.org 사이트를 참조하시거나 첨부 파일을 참조하세요.

*Accura 2300S, Accura 3700에도 동일하게 적용됩니다.