Accura 3700(일반)

1. Accura 3700 용도는 무엇인가요?

주용도는 수배전반내 전압, 전류에 대해 0.2% Reading 정밀 계측하고, 전력품질[Dip/Swell]을 계측하는 전력품질 메터입니다.

Dip/Swell IEC-61000-4-30 Class A 표준을 만족하고 이더넷 통신[2포트, 이더넷 스위칭]을 지원합니다

2. Accura 3700에 전력 품질기능 외 IO 기능이 있습니까?

옵션으로 입출력 모듈을 장착할 수 있습니다. 자세한 사항은 매뉴얼[또는 카달로그]를 참조하시기 바랍니다.

3. Accura 3700 IO 모듈과는 어떻게 연결됩니까?

입출력 모듈은 Accura 3700 메터 뒷면 전용 커넥터[고무보호캡 제거필]와 결합됩니다.

그 컨넥터를 통해 Accura 3700은 전원을 공급하므로, 입출력 모듈에 부가적 전원 결선 작업이 필요치 않습니다.

4. Accura 3700에 결합할 수 있는 IO 모듈의 개수는 몇 개까지 가능합니까?

모듈의 종류와 순서에 관계없이 3대까지 장착이 가능합니다.

, 디지털 입력 모듈[DI module]과 아날로그 출력 모듈[AO module] 2대까지 장착 가능합니다.

5. Accura 3700의 정밀도는 어떻게 되나요?

전압, 전류에 대하여 0.2% Reading 정밀계측을 하고, 전력/전력량은 IEC62053-22 Class 0.2S를 만족합니다.

전력품질[Dip/Swell] IEC61000-4-30 Class A를 만족합니다.

6. 온도계측이 가능한가요?

수배전반내 대기온도[화재감시용이 아닌 참고용 온도임]를 계측하기 위해 Accura 3700 측면에 온도센서 하나를 가지고 있습니다.

7. Accura 3700의 상용주파수는?

50Hz/60Hz 겸용이며 별도 설정 필요 없습니다.

8. Accura 3700의 보증기간?

2년입니다.

9. Accura 3700 UL/CE 인증을 획득하였나요?

UL Korea로부터 UL CE 인증 획득하였습니다. 국내의 경우는 전자파 적합성 관련하여 KCC 인증을 획득하였습니다. 인증서가 필요하신 분은 문의해 주십시오.

 

Accura 3700(설치)

10. Accura 3700 판넬설치 컷팅 사이즈?

두 가지 규격을 지원합니다. 자세한 사항은 매뉴얼을 참조해 주십시오.

n  ANSI 4” 규격 : 지름 102mm 원형

n DIN96 92mm x 92mm 사각

11. Accura 3700을 정전 없이 활선작업이 가능한가요?

안전을 위하여 정전 후 작업하는 것을 원칙으로 합니다. 꼭 필요할 경우에는 관련분야 전문인력을 통하여 작업하시기 바랍니다.

12. Accura 3700 LCD에 아무것도 표시되지 않습니다?

n Accura 3700 뒷면 전원단자[L+, N-]에 실제 전압이 인가되고 있는지 확인[테스터기로 체크]해 주십시오.

   전원입력 정격은 AC 85 ~ 265V 50/60Hz, DC 100 ~ 300V 입니다.

n 전원인가후 제품 부팅시간 동안은 LCD에 아무것도 표시되지 않습니다.

13. Accura 3700 뒷면의 단자 G를 반드시 earth와 연결해야 하나요?

전기안전과 제품동작의 신뢰성을 높이기 위해 반드시 필요합니다.

14. Accura 3500 3 3선식의 경우 V2 Vn을 서로 연결해야 하는데 Accura 3700은 연결하지 않아도 되나요?

Accura 3700의 경우 Accura 2300과 마찬가지로 V1, V2, V3만 결선하시더라도 계측 가능하도록 제작되었습니다.

 

Accura 3700(동작)

15. Accura 3700 LCD에 모듈의 입출력상태 표시 및 설정이 가능한가요?

IO 상태는 전면 LCD를 통하여 디스플레이모드의 Module 탭에서 확인할 수 있고, 설정모드의 Module 탭에서 설정 가능합니다.

16. Accura 3700에서 전면 POWER LED는 어떤 역할을 하나요?

Accura 3700의 내부전원 상태가 정상일 때 점등합니다. POWER LED가 점등되어 있지 않을 시 제어전원 입력이 정상[AC 85 ~ 265V,

DC 100V ~ 300V] 인가되고 있는지 확인 바랍니다.

17. Accura 3700에서 전면 ETHERNET LED RS485 LED는 어떤 역할을 하나요?

n  전면 ETHERNET LED가 깜박이면 Accura 3700이 상위시스템과 이더넷 통신 중임을 표시합니다.

n  RS485 LED가 깜빡이면 상위시스템과 RS-485 통신 중에 있다는 것을 의미합니다.

18. Accura 3700에서 전면 EVENT LED는 어떤 역할을 하며, 해제하기 위해 어떤 조치를 하여야 하나요?

Dip/Swell, Fuse Fail 등의 이벤트가 발생하였음을 의미합니다.

n  이벤트발생 시점부터 이벤트확인 시점까지 EVENT LED는 점멸하고, LCD 백라이트는 WHITE컬러에서 RED 컬러로 변경됩니다.

n  EVENT 버튼을 2초간 누르면 이벤트모드로 진입하면서, 이벤트발생상태가 해제됩니다.

 

Accura 3700(계측)

19. Accura 3700 PT없이 직접 계측할 수 있는 전위범위는 얼마인가요?

선간전압 기준으로 60 ~ 500V[정밀도 보증]가 됩니다. 최소계측은 상전압기준으로 5V입니다.

20. Accura 3700에서 전압이 제대로 표시되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

n  매뉴얼의 결선방법에 따라 정상 결선 되었는지 확인 바랍니다.

n  정상결선 상태라면, PT 퓨즈의 소손이나 오결선이 원인이 될 수 있습니다. 이 경우 Accura 3700의 전압 단자대에서 정상전압이 측정되는지

   테스터기로 확인 바랍니다

21. Accura 3700이 외부 CT없이 직접 계측할 수 있는 최대 정격범위는 얼마인가요?

n  전류계측은 원칙적으로 외부 CT를 활용하여 이루어 집니다.

n  Accura 3700의 정격 입력전류가 5A이고 계측 가능한 최대 입력전류는 10A 이므로, 이를 고려하여 정격부하전류가 낮은 부하에 대해서는

   외부 CT 없이 직접 연결할 수 있습니다.

22. Accura 3700 계측 표시 부분이 점등합니다. 어떤 상태인가요?

구입처로 문의 하시기 바랍니다.

23. Accura 3700에서 계측되는 전류값이 예상보다 높거나 낮게 표시됩니다?

외부 CT의 비율[CT 1차측정격/2차측정격]이 정확히 설정되었는지 확인 바랍니다.

24. Accura 3700에서 계측되는 유효전력 혹은 무효 전력값이 예상보다 높거나 낮게 표시됩니다?

n  외부 CT의 비율[CT 1차측정격/2차측정격] Wiring Mode가 정확히 설정되었는지 확인 바랍니다.

n  또한 CT, PT와의 연결이 올바른지 결선도를 참고하여 확인해 주시기 바랍니다. 상 별로 정확히 결선 되지 않으면 비정상적인 값으로 계측됩니다.

25. 전력값이 음수(-)로 표시됩니다?

CT, PT와의 연결이 올바른지 결선도를 참고하여 확인해 주시기 바랍니다.

n  Accura 3700 전압 입력단자[V1, V2, V3, VN] ABC상 순서로 정확히 연결되었는지 확인해 주십시오.

n  Accura 3700 전류 입력단자[1S-1L, 2S-2L, 3S-3L] ABC 상 순서와 방향이 정확히 연결되었는지 확인해 주십시오.

26. THD, TDD는 몇 조파까지 계산됩니까?

63조파까지 입니다.

 

Accura 3700(통신)

27. Accura 3700은 왜 이더넷이 2포트입니까?

Accura 3700의 이더넷 포설비용을 절감하기 위하여 디바이스간 스위칭이 가능하도록 제작되었기 때문입니다.

참고로 통신의 신뢰성을 높이기 위하여 링결선[RSTP 프로토콜]을 제공합니다.

28. Accura 3700은 상위프로그램과 통신은 어떻게 합니까?

Accura 3700에서는 이더넷[Modbus TCP 프로토콜] RS-485[Modbus RTU 프로토콜] 통신을 동시 제공합니다.

29. Accura 3700의 네크워크 연결케이블은 어떤 종류를 사용하나요?

n  STP[Shielded Twisted-Pair] 또는 SFTP[Screened Foiled Twisted Pair] 케이블을 사용할 것을 권장합니다.

n  Shield된 케이블을 사용하지 않을 시 통신 에러가 자주 발생하여 상위시스템의 데이터 손실을 초래할 수 있다.

30. Accura 3700 LCD에 왼쪽 상단에 Module이 점등합니다. 어떤 상태인가요?

Accura 3700과 입출력 모듈과의 연결에 문제가 발생한 경우입니다. 모듈이 장착되었다가 해제가 되었거나 모듈의 ID가 변경되었을 경우 발생합니다.

이외의 경우는 구입처로 문의 바랍니다.

31. Accura 3700에서 장치의 계측값 Modbus Map 번지가 어떻게 되나요? (첨부파일 참조)

Accura 3700 의 계측데이터는 Modbus Map 11101번지부터 데이터가 있으며 각 모듈은 Module ID에 따라 Modbus Map 번지가 달라집니다.

자세한 내용은 첨부 파일을 참조하세요.