Accura 7500

관리자 │ 2018-07-03

HIT

10295

FAQ

 

Accura 7500 (일반)

1. Accura 7500 용도는 무엇인가요?

Accura 7500은 피더보호 계전기와 모터보호 계전기로 나뉩니다.

피더보호(특고압, 고압, 저압) 계전기는 OCR, OCGR, OVR, UVR, POR, OVGR, SGR를 제공하고, 모터보호 계전기는 피더보호 계전요소 외 NSOCR,

NSOVR, THR, LOCK, Motor Starting, UCR를 추가 제공합니다. 모든 계전요소는 반한시, 정한시 특성별로 설정할 수 있습니다.

, OCR, OCGR은 반한시, 정한시, 순시 특성별로 설정할 수 있습니다.

2. Accura 7500에서 제공하는 보호계전 요소는 어떤 것이 있습니까?

Accura 7500은 피더보호 계전기와 모터보호 계전기로 나뉩니다.

피더보호(특고압, 고압, 저압) 계전기는 OCR, OCGR, OVR, UVR, POR, OVGR, SGR를 제공하고, 모터보호 계전기는 피더보호 계전요소외 NSOCR,

NSOVR, THR, LOCK, Motor Starting, UCR를 추가 제공합니다.

모든 계전요소는 반한시 혹은 정한시 특성을 설정할 수 있습니다. , OCR, OCGR은 반한시, 정한시, 순시 특성을 모두 설정할 수 있습니다.

3. Accura 7500 피더보호와 모터보호 계전기를 어떻게 주문해야 하나요?

Accura 7500 주문은 기본적으로 피더보호 계전기입니다.

Accura 7500 모터보호 계전기가 필요한 경우에는 주문시모터보호로 별도 명기해 주십시오.

4. Accura 7500은 변압기용 차동보호 계전요소를 지원합니까?

Accrura 7500은 대용량 변압기를 위한 차동보호 계전요소를 제공하지 않습니다.

변압기 보호가 필요한 경우에는 RTP 300T 보호계전기의 기술사양을 확인한 후 적용해 주십시오.

5. Accura 7500은 유지관리를 위해 활선시 교체가 가능합니까?

Accura 7500은 좌우측 손잡이 밑의 4개의 볼트를 풀면 전면 인출이 됩니다.

인출 시 CT 단자는 자동 단락 되는 구조를 가지고 있어 인출시 CT 2차 선로가 개방되는 문제가 없습니다.

6. Accura 7500의 정밀도는 어떻게 되나요?

메터부와 보호 계전부의 계측정밀도는 다릅니다.

메터부는 전압, 전류에 대해 0.2% Reading 정밀계측을 하고, 전력/전력량은 IEC62053-22 Class 0.5S를 만족합니다.

보호계전부는 전압, 전류에 대해 1.0% Full Scale 계측하고, 전류 측정범위는 반한시 전류정정탭의 20배까지 입니다.

보호요소의 동작시간 정밀도는 동작 정정치의 1.05배부터 정정시간의 5% 또는 35msec 중 큰 값입니다.

7. Accura 7500의 상용주파수는?

50Hz/60Hz 겸용입니다. , 50Hz 또는 60Hz[디폴트]를 선택해야 합니다.

8. Accura 7500의 보증기간?

2년 입니다.

9. Accura 7500의 인증상황은?

Accura 7500은 검수시험면제[한국전기산업진흥회에서 인증] 제품이며, 개발시험은 한국전기연구원에서 받았습니다.

해외는 UL Korea로부터 UL CE 인증을 획득하였습니다. 검수시험면제증 및 인증서가 필요하신 분은 문의해 주시기 바랍니다.


Accura 7500 (설치)

10. Accura 7500 판넬설치 컷팅 사이즈?

가로 308mm, 세로 150.4mm 입니다. 상세한 도면은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.

11. Accura 7500 LCD LED에 아무것도 표시되지 않습니다?

1. Accura 7500 뒷면 전원단자[PP, PN]에 실제 전압이 인가되고 있는지 확인[테스터기로 체크]해 주십시오.

   전원 입력정격은 AC 85 ~ 265V 50/60Hz, DC 100 ~ 300V 입니다.

2. 외함 케이스와 본체의 결합을 확인해 주십시오.

3. 본체의 전원 커넥터가 휘어지지 않았는지 확인해 주십시오.

4. 전압이 정상 인가되고 있는 상태에서, LCD LED에 아무것도 표시되지 않거나 POWER LED가 깜빡이고 있지 않으면 문의해 주십시오.

12. Accura 7500 뒷면의 단자 PE FG를 반드시 earth(접지)와 연결해야 하나요?

전기안전과 제품동작의 신뢰성을 높이기 위해 반드시 필요합니다.

PE FG를 별도의 선으로 일점 접지 하십시오.

13. 직접 접지 계통에서 Accura 7500 CT, PT 결선은 어떻게 하나요?

Accura 7500 매뉴얼의 결선도 예(3P4W 3PTs, 3CTs)를 참고하면 됩니다.

직접접지 계통에서는 지락전류 검출을 위해 3 CT의 잔류전류를 GS GL 단자를 통하여 지나가게 하면 됩니다.

저압선로의 경우는 잔류전류 방식을 채택하지 않고 중성점 접지선에 CT를 설치하여 지락사고를 검출하기도 합니다.

이 경우에는 1L, 2L, 3L 단자를 직접 CT 접지와 연결하고, 중성점 접지선 CT 2차 선로를 GS, GL과 연결합니다.

14. 저항 접지 계통에서 Accura 7500 CT, PT와의 결선은 어떻게 하나요?

n 저항 접지 계통에서 PT의 결선방식은 직접 접지 계통에서의 방식과 동일합니다.

n 저항 접지 계통에서 CT는 지락전류 검출을 위해 일반적으로 100:5 비율의 3권선 CT를 사용합니다.

   (이는 저항 접지 계통이 주로 CT비가 큰[300:5 이상] 시설용량에 적용되므로 상별 CT의 잔류전류 검출해상도가 낮아지기 때문입니다.)

n CT 2차권선을 Y결선으로 1S, 2S, 3S에 각각 연결하고 1L, 2L, 3L을 공통연결 합니다.

   (, 잔류회로를 구성하지 않고 CT측 또는 1L, 2L, 3L의 공통점, 두 곳중 하나에만 접지해야 합니다.)

n 2차권선의 잔류회로를 구성하면 1선지락 고장 시 영상전류가 2차권선 잔류회로로 귀환하여 3차권선에는 전류가 거의 흐르지 않게 됩니다.

   이 경우 OCGR이 동작하지 않습니다.

n 3차권선은 GS, GL과 연결합니다. 3차권선의 출력이 3Io가 아니라 Io이므로 OCGR을 설정[정정]할 때는 주의해야 합니다.

15. 비접지 계통에서 Accura 7500 CT, PT 결선을 어떻게 하나요?

1. CT 결선은 2CT, 3CT 모두 가능하지만 비접지 계통에서는 지락사고시 고장전류가 작기 때문에 CT의 잔류회로가 GS, GL를 관통하여도 지락전류를

    검출할 수 없습니다. 2CT를 적용하고자 할 경우.Accura7500 매뉴얼 결선도 예를 참고하시면 됩니다.

2. ZCT ZS, ZL과 연결합니다.

3. OVGR 계전 요소가 필요한 경우에는 PT 3차권선인 GPT VG, VGC와 연결합니다.

    GPT를 적용할 경우에는 1, 2차권선은 3PT로 구성되므로 2차권선은 Accura 7500 Y결선을 합니다.

4. OVGR, SGR 계전 요소가 필요하지 않은 경우에는 2PT로 전압입력 회로를 구성하여도 무관합니다.

16. 비접지 계통에서 Accura 7500 GPT 결선은 어떻게 하나요?

본 문서의 보호기능 부문의 질문“Accura 7500에서 SGR의 설정 방법 중 MTA의 의미는 무엇 입니까를 참고하십시오.

 

Accura 7500 (동작)

17. Accura 7500의 좌우측 분리되어 있는 키들의 기능은 무엇입니까?

Accura 7500의 전면은 메터부와 보호계전부로 분리되어 있습니다.

왼쪽의 키와 표시들은 메타 기능만을 위한 것이며 오른쪽의 키와 표시들은 보호계전 기능만을 위한 것입니다.

18. Accura 7500 좌측 메터부의 기능은 루텍 전력메터 Accura 3300, Accura 3500과 동일합니까?

Accura 7500 좌측 메터부의 설정/표시 기능은 전력메터 Accura 3300/3500의 전면과 동일합니다.

Accura 7500에서 우측 DIO의 표시 및 제어는 우측 보호계전부의 기능입니다.

19. Accura 7500의 계전요소 설정순서는?

Accura 7500 좌측 메터부의 설정/표시 기능은 전력메터 AccAccura 7500은 쉬운 계전요소 설정을 위해 보호요소별 단축키를

LCD 하단에 배치해 놓았습니다. 사용자는 해당 계전요소의 키를 선택함으로써 계전요소 설정창으로 쉽게 접근할 수 있습니다.

이후의 설정절차는 매뉴얼을 참고해 주십시오.

Accura 3300/3500의 전면과 동일합니다. Accura 7500에서 우측 DIO의 표시 및 제어는 보호계전부의 기능입니다.

20. Accura 7500의 보호계전 기능 외의 기능은 어디에서 설정합니까?

Accura 7500 우측의 Setup 키에서 설정할 수 있습니다.

보호계전요소 정정을 제외한 설정의 경우 Setup 키를 선택하면 설정요소들을 확인할 수 있습니다.

21. Accura 7500은 계통사고에 의한 Fault 발생후 어떻게 리셋합니까?

계통사고에 의해 트립 또는 알람이 발생하면 먼저 사고원인을 파악하고 복구합니다. 이후 우측 상단의 Fault Reset 키를 선택하면 Fault 상태가

리셋됩니다. , 이 때 하단에 있는 Local Remote 키 중 Local이 선택되어 있어야 합니다.

22. Accura 7500에서 Local Remote 키의 선택에 따라 어떤 기능이 달라집니까?

Local Remote 상태의 변경은 해당 키를 선택함으로써 이루어집니다Local Remote 상태에  따라  달라지는  것은  CB ON,  CB OFF의 동작과

Fault Reset 의 기능 뿐 입니다. Local 상태에서는 Accura 7500이 설치되어 있는 현장에서 직접 키를 선택함으로써 CB ON, CB OFF, Fault Reset

기능을 수행할 수 있지만, Remote 상태에서는 통신을 통해서만 이 기능을 수행할 수 있습니다. Local Remote로 키를 구분한 것은 현장과 원격에서

동시에 제어할 경우 사고유발을 방지하기 위한 것입니다.

23. Accura 7500은 계통사고 시의 이벤트 기록을 확인할 수 있습니까?

Accura 7500은  최대  600개의  이벤트를  저장합니다이벤트로그에는  이벤트  설정된  계전요소의  Pickup,  Trip,  Dropout,  CB  상태의  변화와

전압 / 전류 계통상태가 시간과 함께 기록됩니다. 이벤트가 600개를 초과하면 가장 오래된 로그부터 삭제됩니다.

 

Accura 7500 (계측)

24. Accura 7500 PT없이 직접 계측할 수 있는 전위범위는 얼마인가요?

상전압 기준으로 2 ~ 275V 입니다.

25. Accura 7500에서 상전압이 0으로 표시됩니다.

n PT의 퓨즈가 소손 되었을 수 있습니다. 전압입력 단자에 실제로 전압이 인가되는지 확인해 주십시오.

n 2PT 결선하는 경우에, 3P3O로 설정하지 않고 3P4W로 설정할 경우 B상 전압이 0으로 표시됩니다.

   (이 때는 결선방식을 3P3O로 변경한 후 확인하십시오. 3P3O를 설정하면 상전압을 표시하지 않습니다.)

26. Accura 7500 2차 정격이 1A CT를 연결하여 사용할 수 있습니까?

Accura 7500은 현재 1A CT를 지원하지 않습니다. 필요하신 경우 직접 연락해 주십시오.

27. Accura 7500에서 메터부의 계측치와 보호계전부 Status 메뉴의 전압/전류값과의 차이는 무엇입니까?

Accura 7500 메터부는 CT PT의 권선비[Ratio]를 설정하면 CT, PT 1차측 전류, 전압을 환산 표시합니다그러나  보호계전부는 CT,  PT 2차측

정격을 보호계전요소의 정정기준으로 하기 때문에 CT, PT의 권선비에 대한 정보가 반영되지 않습니다따라서 메터부의 계측값은 선로의 실제 값이며,

보호계전부에 표시되는 계측값은 CT, PT 2차 정격을 기준한 값입니다. 예를 들어 20:5 CT가 연결되어 있을 때 실제 1차측 전류가 10A가 흐른다면

메터부는 10A, 계전기에는 2.5A가 표시됩니다.

28. Accura 7500 메터부의 전류측정범위는?

20mA ~ 10A까지이며 50mA ~ 10A 범위에서 0.2% Reading 정밀계측을 합니다.

29. Accura 7500 보호계전부의 전류측정범위는?

반한시 과전류 보호계전[51]을 위해 최대 탭의 20배까지 계측합니다.

Accura 7500 반한시 OCR에서 설정 가능한 최대 탭이 CT 2차측 기준으로 12A이므로 최대 240A까지 측정 가능합니다.

넓은 측정범위때문에 보호계전부는 1.0% Full Scale의 정밀도를 보장합니다.

 

Accura 7500 (통신)

30. Accura 7500의 통신 지원 및 설정은 어떻게 하나요?

뒷면 RS485 포트를 통하여 시리얼 통신이 가능합니다. 적용된 통신 프로토콜은 Modbus RTU Protocol 입니다. 통신설정은 통신매뉴얼 참고하십시오.

31. Accura 7500의 전면 IrDA 통신포트의 용도는 무엇입니까?

IrDA 포트는 PDA[현재는 단종됨]를 이용한 근거리 무선통신이 가능하여 메터설정, 전력모니터링, 고조파분석 그래프, 벡터다이어그램, 디멘드 트랜드,

오실로스코프 기능모듈상태 확인 / 동작 과 같은  다양한  부가서비스를 지원합니다.  특히 벡터다이어그램은 제품 설치 후 발생할 수 있는 전압 / 전류

결선오류를 체크할 수 있게 합니다.

32. Accura 7500에서 COMM LED는 어떤 역할을 하나요?

COMM LED가 깜박이면 RS485 포트를 통하여 상위프로그램과 통신중에 있다는 것입니다.


Accura 7500 (보호계전)

33. Accura 7500에서 탭[Tap] 설정값의 기준은 무엇입니까?

보호계전기의 탭설정은 CT 2차측 값을 기준으로 하며, 두 가지 방법이 있습니다. CT 2차정격을 기준으로 % 또는 배율로 설정하는 방법과 CT 2차측

자체를 설정하는 방법입니다.

예시로 5A 정격 CT와 연결시 OCR 4A를 설정해야 하는 경우 첫번째 방식은 80% 또는 0.8 x CT 또는 0.8 x 정격, 두 번째 방식은 4A로 표시됩니다.

Accura 7500은 두 번째 설정방법을 모든 계전요소에 적용합니다.

34. Accura 7500에서 보호계전 키 별로 상단에 있는 LED의 기능은 무엇입니까?

보호계전 키에 해당하는 계전요소가 트립이나 알람 등으로 설정된 경우, LED가 녹색으로 점등되면서 설정된 보호요소가 동작하였음을 알려줍니다.

해당 계전요소의 LED 점등색에 따라 보호계전 상태는 다음과 같습니다.

1. 설정된 보호요소가 설정된 탭 이상의 전압이나 전류를 감지하였을 때는 픽업(Pickup) 상태가 되어  LED는 주황색으로 점등됩니다.

2. 픽업 상태가 지속되어 트립이나 알람을 수행하게 되면 LED는 적색으로 점등됩니다.

35. Accura 7500의 일부 보호요소는 같은 보호기능을 2 또는 3개가 있습니다. 동일 보호기능이 중복설정 가능한 이유는

      무엇입니까?

Accura 7500의 보호요소 중 동일기능으로 중복설정 가능한 보호요소는 OCGR 반한시, UVR, SGR이 있습니다. 이러한 보호요소는 설정이 까다롭거나

빈번히 동작할 수 있는 보호요소입니다. 따라서 첫번째 보호요소는 설정을 민감하게 하여 알람으로 설정하고, 두번째 보호요소는 트립으로 설정할 필요가

있을 때 활용할 수 있습니다.

36. Accura 7500에서 SGR의 설정방법중 MTA의 의미는 무엇입니까?

Accura 7500 SGR은 비접지 선로에서 지락사고를 검출하되 사고선로만을 선택적으로 분리할 수 있도록 하는 기능입니다.

n 비접지 계통에서 지락사고가 발생하면 사고선로에는 ZCT를 통하여 미세한 지락전류가 검출되는데 기준전압인 마이너스 영상전압[-V0]에 대하여 30

   정도 앞서는 위상특성을 가집니다.

n 이 위상을 MTA[Maximum Torque Angle]로 설정하면 위상기준으로 ±90° 범위내에서 지락전류가 발생하면 고장선로로 판단하여 SGR이 동작하게

   되고, 지락전류가 탭 이상으로 검출되더라도 위상특성이 MTA 기준과 반대방향에 있으면 건전선로로 판단하여 동작하지 않습니다. 건전선로에서 충전

   전류로 인하여 보호 계전기가 오동작 하는 것을 막아 주는 역할을 합니다.

n 아날로그 보호계전기를 포함하여 일반적인 보호 계전기는 기준전압인 마이너스 영상전압[-V0]을 만들기 위하여 GPT 출력을 역결선 하도록 결선도에

   명시되어 있습니다. 루텍의 보호계전기 Accura 7500은 결선의 혼돈을 막기 위하여 매뉴얼의 결선도에 정상 방향으로 결선하도록 예시되어 있습니다.

n 따라서 유도형 계전기에서 30°로 설정하였다면 Accura 7500에서는 해당 정정치에 180°를 더한 210°로 설정해야 합니다 이러한 사항을 고려하지

   않고 사용하려면 GPT 출력을 Accura 7500에 연결할 때 역결선[A 3차권선을 VGC 단자에, C 3차권선을 VG 단자에 연결하시면 됩니다.

37. Accura 7500에서 OVGR이 동작했을 때에만 SGR이 동작하도록 하는 인터록[Interlock] 기능이 있습니까?

1. SGR은 누설전류의 크기와 함께 기준전압인 영상전압에 대한 영상전류의 위상각을 판단하여 고장구간을 차단하는 보호기능입니다.

    이 때 영상전류는 상당히 큰 값이나 영상전압이 너무 작으면 위상의 판별에 오류가 발생할 수 있습니다.

    이러한 경우를 방지하기 위하여 SGR이 동작하더라도 OVGR이 동작한 경우에만 트립 출력이 나가게 하도록 두 개의 보호계전기를 같이 적용합니다.

2. 디지털 복합계전기인 Accura 7500 SGR 설정기능 내에 영상전압의 최소전압을 설정함으로써 인터록 기능이 수행됩니다.

    따라서 외부적인 결선이나 로직 수정을 하지 않아도 되며, 별도의 OVGR 보호요소는 알람 등의 기능으로 활용 가능합니다.

38. Accura 7500에서 비접지선로이지만 영상전압에 대한 방향성에 관계없이 누설전류의 크기에만 반응하여 동작하는

      보호요소가 있습니까?

1. SGR은 기능을 정확하게 이해하고 ZCT GPT의 결선 및 MTA의 정확한 설정이 필요합니다. 결선 및 설정에서 한가지라도 반대로 설정하면

    사고선로는 차단되지 않고 건전선로만 전부 차단되는 심각한 상황이 발생할 수 있습니다

2. 따라서 일부 관리자는 방향에 관계없이 누설전류 크기만으로 보호하는 GR[Ground Relay]을 요구합니다.

    Accura 7500 SGR 보호설정 항에 GR 보호요소를 별도 설정할 수 있게 하였습니다. 현장의 상황에 따라 사용 여부를 신중히 결정하여

    활용하면 됩니다.

39. Accura 7500에서 저항접지 선로의 지락사고를 보호하는 계전요소는 무엇입니까?

1. 저항접지 계통에서는 지락사고시 3권선 CT 2차 전류가 직접접지 계통에서의 잔류회로에 흐르는 고장전류보다 상대적으로 작으므로 일반적인

    OCGR의 탭 설정범위로는 정정을 할 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다.

2. Accura 7500은 이러한 상황에 대응하기 위하여 OCGR 반한시의 최소 탭을 0.1A 까지 설정할 수 있습니다.   저항접지 계통에서는 3권선 CT

    출력을 GS GL에 연결하고 OCGR 반한시 및 순시요소를 설정하면 지락사고를 보호할 수 있습니다.

3. 3권선 CT의 출력을 ZS, ZL에 연결하지 마십시오.

40. Accura 7500에서 정전후 복전시 자동으로 Fault Reset 및 차단기 투입기능이 있습니까?

, 몇 가지 부가적인 조치 및 설정을 하면 활용할 수 있습니다.

1. UVR 설정운용시 정전이 발생하면, UVR이 동작하여 차단기가 동작한 후 복전이 된 경우 현장에서 수동으로 차단기를 투입하거나 원격 [ 감시제어

    시스템이 구축된 경우 ] 에서 제어하여 해당 차단기들을 투입해야 합니다.

2. 현장 관리자가 부재중이거나 야간에 정복전이 발생하면, 복전된 후에도 바로 전력을 공급할 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다.

    Accura 7500은 이러한 상황에 대비하여 복전 후 설정된 지연시간 경과 후 차단기를 자동으로 투입하는 기능이 있습니다.

    차단기의 자동투입으로 전력을 공급하므로 현장에서 또다른 안전사고가 발생할 수 있습니다.   이에 자동복전 기능이 수행되는 조건을 만족할

    경우에만 동작합니다.

자동복전 기능의 동작조건은 다음과 같습니다.

1. Local/Remote의 상태가 정전전부터 Remote로 되어 있어야 합니다.

2. 임의의 DI 채널에 선택 스위치를 연결하여 선택 스위치의 상태가 Closed로 되어야 합니다. 연결된 임의의 DI 채널이 자동복전 선택 스위치의 입력임을

    설정하기 위해서는 SETUP 설정메뉴의 DIN 설정 항목중 복전CB투입에 해당 입력채널을 설정하면 됩니다.

3. UVR 정한시중 트립 혹은 T & A 로 설정된 UVR 설정창에서 적정한 복귀시간을 설정 하십시오모든  피더의  차단기가  동시에  투입되면  돌입전류로

    인하여 OCR 혹은 OCGR이 동작할 수 있으므로 인입단주차단기부터 일정시간 차를 가지고 순 차적으로 투입되는 것이 이상적인 복전순서입니다.

    예를 들면 인입단 계전기의 복귀시간을 5s로 설정하였으면 하위 분기 피더들의 Accura 7500에는 10s, 15s, 20s 등으로 각각 시간차를 두고 설정하면

    됩니다.